"Cколько люкс на потолке". Наружка.
- SG
- 1 сообщение
|
Всем привет. :)
Профессиональный вопрос по проекту, хотел поинтересоваться из вашего опыта.
Есть ниша – https://s02.radikal.ru/i175/1008/06/d8b9bb7df5f5.jpg
Задача - высветить чтоб не слепило и была комфортная общая освещёность.
Хочу высветить её встроенкой в пол (встроенка по причине самого проекта, хочу нижний свет, даёт эффект глубины, при взгляде на фасад)
https://www.simes.it/eng/catalogo/codice.php?idcodice=929&idf=37&idt=2&t=0&lng=it&v=N
35 ват, мат стекло.
6 светильников – перед столбом, за столбом и где перекрытия между арками. Расстоянии 50 см. Смущается такой вопрос, сколько люкс должно быть на потолке?
В диалюксе ещё не считал, только на выхах буду строить, но на вскидку интересна цифра. Из своего опыта парковок :), стремлюсь к 30 люксам среднего значения.
Вариантов решения 2, увеличения мощности светильников до 70 ват в том же стиле, увеличение кол-ва.
Если есть нормы по такому вопросу в письменном виде, от которых можно оттолкнуться, приложить к проекту или почитать, был бы признателен за ссылку или источник. Спасибо.
|
- Denis Makarov
- Москва
- 350 сообщений
|
SG, интересный вопрос. Не самая удачная идея освещать общественую зону встройками в грунт. Ну да и ладно, как говорится кто платит, тот сам себе светодизайнер :-). Попробую что-то сказать:
1. При архитектурном освещении принято пользоваться не освещенностью, а яркостью. Причина думаю ясна.
2. А коль оно так, то открываем тот же МГСН 2.06-99 https://lightonline.ru/documents/lightnorms/mgsn20699.html или СНиП 23-05-95 https://lightonline.ru/documents/lightnorms/snip1.html. Там есть рекомендации по архитектурному освещению.
3. Для "комфортно" нужно знать ситуацию вечером/ночью. А именно, где и на какой улице находится "ниша", есть ли фоновое вечернее освещение, и т.д. и т.п. т.е. важно понять совсем темно ночью, средне или светло, как днем. Другими словами нужно знать категорию улицы где находится объект освещения.
4. Если представить средний вариант, то нам потребуется яркость 10-15 кд/м^2.
5. Потолок, насколько можно понять по фото, белый с желтым отливом :-). Нам понадобится коэффицент отражения потолка. Ну на вскидку можно взять 50% (думаю нормально в условиях улицы).
6. Ну и в итоге берем простецкую формулу: L=E*ro/пи, где ro - коэффициент отражения; Е - освещенность; пи - просто число пи, кто не знает, то равно оно: 3,1415926 - кажется :-))
7. Выражаем из формулы - E
7. Получаем, что в среденем нужно - Е= 65-90лк. если потолок темнее, то освещенность нужно все больше и больше.
Вот как-то так и без DIALux. :-) Стремитесь к 100лк и будет вам счастье.
|
- Людвиков Сергей
- Санкт-Петербург, Россия
- 18 сообщений
|
Написал не с того ака. Собственно это я :)
Те же Итальянцы часто используют матовые грунтовки в общественных зонах, так что насчёт идеи спорный вопрос. Так же спорно общественная как таковая зона, там то кто ходить по ночам будет? :) Это здание сбербанка https://s005.radikal.ru/i210/1008/f8/6617d79c6118.jpg , ночью там никто не ходит, фактически. Слепить simes не будет, потому что я видел это всё в жизни, и если голову над светильником не держать и не смотреть в него, слепить точно не будет :) Где найти ночью извращенцев, которые будут держать голову над светильником? =))))
Но подсветка ниши нужна, она даст объём в глубину.
Улица освещена довольно ярка, нет фасада, но есть элемент https://s003.radikal.ru/i203/1008/68/cb8d1323c1ff.jpg. Но вот ниша получается в полной глубине тьмы :)
Но в целом общую идею я понял, что да как. Мне тут ещё посоветовали учесть загрязнение светильников. Но + сбербанка в том что за относительной чистотой светильников будут следить, чуть ли не единственное здание на улице где всегда убрано осенью и зимой :) Так же я использовал грунтовки, при подсветке нижней линии (1 этаж) Опять же дабы не "захламлять" фасад, хотя грунтовки я сам не очень люблю, особенно использовать в проектах нашей страны, но выбирая между фасадом и гранитным тротуарам, выбрал тротуар :)
Наверно можно подытожить, диалюкс меня спасёт. :)
|
Добавить комментарий
|
|
|